Und das nächste Problem.... Bin neugierig wie es weitergeht. Bei mir lief es am Anfang auch nicht ganz problemlos. Inneneinheit wurde 5 Monate vor der Ausseneinheit geliefert. Obwohl Viessmann bekannt war, dass es 2 Heizkreise sind und auf der Teileliste, die mit dem Schema meinem Heizungsbauer zur Verfügung gestellt wurde, ein Divicon Mischer gelistet war und geliefert wurde, wurde erst während der ersten Inbetriebnahme, noch ohne Ausseneinheit, mein Heizungsbauer hatte damals noch keinen Kälteschein, festgestellt, dass für diese Konfiguration ein Pufferspeicher zwingend ist. Zum Glück hatten wir noch Platz im Keller. Der Speicher wurde dann von Viessmann kostenfrei nachgeliefert und von meinem Heizungsbauer installiert. Ich war wohl einer der ersten bei denen die 250-SH installiert wurde. Bei der ersten Inbetriebnahme der Ausseneinheit durch Viessmann flog dann die Sicherung der Ausseneinheit und die Platine musste getauscht werden. Dauerte nur 4 Wochen bis die neue Platine geliefert wurde. 😞 Während der Zeit funktionierte der Notbetrieb problemlos und da es eine Gashybridlösung ist, fielen auch keine höheren Betriebskosten an. Nachdem dann doch noch alles installiert wurde und jetzt läuft, bin ich mit der Anlage zufrieden und würde sie auch weiter empfehlen. Inzwischen hat mein Heizungsbauer schon mehrere dieser Anlagen ohne Probleme installiert. Er hat mir auch nur die im Angebot geschätzten Arbeitsstunden abgerechnet und den Mehraufwand als Selbstschulungskosten betrachtet.
... Mehr anzeigen