Hallo fabian, die Funktion, die du meinst, ist die Heizkreispumpenlogik oder auch Sparschaltung genannt. Über die Codieradresse A5 kannst du einstellen, ab welcher Außentemperatur die Pumpe abschalten soll. Wenn du möchtest, dass die Pumpe abschaltet, muss z.B. bei Außenentemperatur = Raumsolltemperatur die Adresse A5:6 eingestellt werden. Soll die Pumpe abschalten bei Außentemperatur < Raumsolltemperatur, dann A5:7. Je weiter du mit der Adresse nach oben gehst A5:7 > 8 > 9 bis 15, desto früher schaltet die Pumpe ab. Ansonsten sind deine Heizzeiten und die reduzierte Raumsolltemperatur nicht auf deine Bedürfnisse eingestellt. Diese sollten erstmal angepasst werden. Beste Grüße °pa