abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Ist ein Wärmetauscher von einem Vitodens 200 WB2 7159002200726104 kompatibel zu 7382522001607106 ?

Ist ein Wärmetauscher von einem Vitodens 200 WB2 32 kw 7159002200726104 kompatibel zu einem Vitodens 200 WB2 32 kw 7382522001607106 ?

Was ist der Unterschied zwischen den beiden Thermen?

 

Danke schon mal für die Antworten.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo CO,

die beiden Wärmetauscher sind nicht kompatibel.

7159002200726104 benötigt den Wärmetauscher 7822665.
7382522001607106 benötigt den Wärmetauscher 7822663.

Unterschiede gibt es z.B. beim Vorlauf des Wärmetauschers.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo CO,

die beiden Wärmetauscher sind nicht kompatibel.

7159002200726104 benötigt den Wärmetauscher 7822665.
7382522001607106 benötigt den Wärmetauscher 7822663.

Unterschiede gibt es z.B. beim Vorlauf des Wärmetauschers.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren