Kurze Frage,

 

bei mir läuft ständig die warmwasserbereitung obwohl kein Wasser entnommen wird. Es gluckert dann auch etwas komisch. 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Um welchen Vitodens 100 geht es denn? Vermutlich ein Kombigerät, oder? Der Wasserschalter wurde schon geprüft?
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Das dürfte immer noch die selbe Ursache wie  von dir im Januar 2016 beschrieben sein.

Wurde da seit dem nichts mehr unternommen?

Um welchen Vitodens 100 geht es denn? Vermutlich ein Kombigerät, oder? Der Wasserschalter wurde schon geprüft?
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Es geht um ein Kombigerät. Was ist dennn der Wasserschalter?
Danke schonmal für die Info. Soweit ich den Techniker verstanden hatte, hat das laute Geräusch beim schliessen des Ventils aber keine funktionellen Auswirkungen. Inwiefern geht hat dies mit dem permanten Anlaufen zu tun?
Dein Vitodens hat einen Wasserschalter, der am Kaltwassereingang sitzt. Wenn du eine Zapfstelle öffnest, wird durch das Durchströmen des Wassers dieser Schalter betätigt und die Anlage geht, wenn die Auslauftemperatur zu gering ist, in die Warmwasserbereitung.
Läuft die Pumpe auch durchgehend?
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team