Hallo janssen666, der Mischer kann nur für den Heizkreis 2 (M2) codiert werden und sollte im Idealfall für die Fußbodenheizung genutzt werden. Der Heizkreis ohne Mischer muss Heizkreis 1 (A1) sein und ist normalerweise für die Heizkörper zuständig, da hier höhere Systemtemperaturen gefahren werden. Der Vorlauftemperatursensor muss an die Mischererweiterung angeschlossen werden. Was du meinst, ist vermutlich ein Vorlauftemperaturbegrenzer, der die Heizkreispumpe A1 (ist bei dir ja Fußbodenheizung) abschaltet, wenn eine Temperatur von z.B. 45°C überschritten wurde. Beste Grüße °pa