Hallo Johannesgeorg,
Adresse A5 ist die Heizkreispumpenlogik. Die Pumpe schaltet ab, wenn die Außentemperatur größer als die Raumsolltemperatur ist. Im Auslieferungszustand sind das +1 Kelvin. Wenn also die Außentemperatur z.B. 1 K über Raumsolltemperatur liegt, dann schaltet die Pumpe ab. Diesen Wert kannst du nach oben oder unten beeinflussen. Stellst du z.B. A5:7 ein, schaltet die Pumpe ab, wenn die Außentemperatur 1 Kelvin unter Raumsolltemperatur liegt.
Bei der Adresse A6 schalten der Brenner und die Pumpe ab, wenn die Außentemperatur den eingestellten Wert erreicht hat.
Im reduzierten Betrieb wird der Brenner nur dann in Betrieb gehen, wenn die Außentemperatur unter die 3°C Raumsolltemperatur fällt.
Evtl. kannst du das Takten etwas in den Griff bekommen, indem das Niveau gesenkt und die Neigung erhöht werden. Es ist also eine steilere Kurve zu wählen, die dann nach unten verschoben wird.
Alternativ kannst du auch die ViCare-App verwenden. Somit kannst du die Anlage einfach auf Abschaltbetrieb stellen, wenn nicht geheizt werden soll.
Beste Grüße °pa