Hallo kalli200, wenn es nicht schnell genug warm wird, könnte es schon daran liegen, dass die Heizkennlinie zu flach eingestellt wurde. Dies solltest du zuerst überprüfen. Wenn man es richtig angehen will, empfiehlt es sich die Heizkörper hydraulisch abzugleichen. Dies sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Somit bekommt dann jeder Heizkörper die für ihn benötigte Durchflussmenge. Um die Heizkennlinie (Heizkurve) anzupassen, muss man einige Einstellungen ausprobieren und dabei beobachten, wie die einzelnen Räume auf deine Änderungen reagieren. Einen optimalen Wert kann ich dir nicht nennen. Du bist hier auf "try and error" angewiesen. Öffne alle Ventile in den Raum so weit, bis du feststellen kannst, dass es zu warm wird. Deine Raum-Solltemperatur stellst du am Vitodens auf den tatsächlich gewünschten Wert. An kalten Tagen wie jetzt, die Neigung so weit absenken, dass es minimal kälter wird als gewünscht. Ist dieser Punkt erreicht, stellst du die Neigung Stück für Stück höher, bis du merkst, dass wieder die gewünschte Raum-Solltemperatur erreicht wird. Wenn das soweit passt, kannst du die Thermostatventile wieder auf Wunschtemperatur stellen. Bei einer gut eingestellten Heizkennlinie ist es in der Regel nicht notwendig, dass die Ventile an den Heizkörpern verstellt werden müssen. Wird es an kalten Tagen immer noch nicht schnell genug warm, musst du das Niveau der Kennlinie noch etwas anheben. Die Vorlauftemperatur für das EG kann niedriger als im OG gewählt werden. Durch den Mischer ist die Anlage schließlich in der Lage, für das EG eine eigene und separate Vorlauftemperatur zu fahren. Grüße °pa