Hallo coalado, wenn das Schema so wie in dem Beispiel aufgebaut ist, wird Heizkreis 1 auch weiterhin versorgt, selbst wenn du diese auf Abschaltbetrieb stellst. Grund: Die interne Pumpe im Vitodens versorgt HK1 (A1) und HK2 (M2). Stellst du HK2 auf Abschaltbetrieb, fährt der Mischer zu und die Heizkreispumpe für HK2 schaltet ab. Die interne Pumpe jedoch, läuft weiter und versorgt HK1. Stellst du HK1, jedoch nicht den HK2 ab, muss HK2 irgendwie durch die interen Pumpe im Vitodens versorgt werden. Da HK1 aber kein Absperrorgan hat, wird dieser zwangsweise weiter durchströmt. Wie gte1978 es schon geschrieben hat, hast du praktisch gesehen einen großes Heizkreis, nur dass du für deine Fußbodenheizung einen separate Temperatur und Heizzeiten einstellen kannst. Beste Grüße Patrick