Hallo heizmann12, die ARK 71.2 steht als Ersatzteil noch zur Verfügung. Artikelnummer ist die 7814943. Bei Austausch die Anlage spannungsfrei schalten. Mehr ist dabei nicht zu beachten. Um den Fehler einzugrenzen, einfach eine Anforderung zum Heizen generieren, der Mischer wird dann angesteuert. Die 230V liegen, entsprechend der Drehrichtung, nur dann an, wenn dieser auf- bzw. zufahren soll. Dauerspannung ist dort also nicht vorhanden. Alternativ den Mischermotor extern mit 230V ansteuern lassen. Sollte der Motor fahren, ist der Fehler auf die Platine zurückzuführen. Grüße °pa