Du hast einen bivalenten Trinkwasserspeicher der entweder über einen Plattenwärmetauscher durch den Vitodens auf die eingestellte Trinkwassertemperatur erwärmt wird oder über die Rohrwendeln durch Solarthermie innerhalb des Trinkwasserspeichers.
Temperaturschwankungen können durch eine Durchmischung des Speichers entstehen. Dabei werden die unterschiedlichen Temperaturschichten durcheinander gewirbelt. Der Betrieb der Zirkulationspumpe kann dies verursachen.
Geht der Brenner an weil eine Anforderung für den Heizbetrieb (Heizung) ansteht oder weil er in die Warmwasserbereitung geht?
Die Anlage besitzt eine Nachheizunterdrückung. Bedeutet, wenn genügen Solarertrag vorhanden ist, bleibt der Brenner aus bis eine Temperaturschwelle die über die Adresse 67 eingestellt werden, kann unterschritten wurde.
>>Bei solarer Trinkwassererwärmung: Trinkwassertemperatur Sollwert 40 °C.
Oberhalb des eingestellten Sollwerts ist die Nachheizunterdrückung Warmwasser aktiv (Trinkwassererwärmung
durch den Heizkessel nur, falls Solarenergie nicht ausreicht).<< Sobald die Trinkwassertemperatur unter 40 Grad sinkt, wird sich der Vitodens zur Nachheizung des Trinkwassers einschalten. Natürlich kann dieser Schwelle auch weiter nach unten gestezt werden. Grüße Patrick