Hallo Benjamin,
die Laufzeit der Brennstoffzelle richtet sich nach den Sensoren im Pufferspeicher. Ergibt sich aus der Differenz der Sensoren eine Laufzeit von 2 Stunden, geht diese in Betrieb. Entscheidend für lange Laufzeiten ist eine ausreichende Wärmeabnahme der Heizkreise über den Puffer. Sobald jedoch die Rücklauftemperatur an der Brennstoffzelle über 50 Grad ansteigt, schaltet sich die Brennstoffzelle ab, da die maximale Systemtemperatur erreicht wurde.
Die Brennstoffzelle heizt nur in den Puffer, eine direkte Anbindung an den Heizkreis gibt es nicht. Der Vitodens, also das Brennwertmodul nutzt dabei die das vorgewärmte Pufferwasser. Sollte dieses eine zu geringe Temperatur haben, schaltet er sich zur Unterstützung mit ein. Der Vitodens selbst heizt im normalen Heizbetrieb nie auf den Puffer, sondern nur auf die Heizkreise. Lediglich für die Warmwasserbereitung schaltet er sich zur Unterstützung auf den Puffer. Für längere Laufzeiten solltest du prüfen, wie die Schaltzeiten und die Temperatur für die Warmwasserbereitung am Vitodens eingestellt sind. Ich empfehle dir nur zu den Zeiten, in denen große Mengen an Warmwasser zum Duschen etc. benötigt werden, das Zeitprogramm am Vitodens entsprechend einzustellen. Machst du dies nicht geht der Vitodens immer wieder unterstützend in die Warmwasserbereitung und nimmt entsprechend Puffervolumen weg, was sich wiederum auf die Laufzeit der Brennstoffzelle auswirkt. Grüße
Patrick
... Mehr anzeigen