Hallo Thomas,
die Brennstoffzelle kann aus der Ferne nicht manuell gestartet werden. Ich habe auch sonst keine Änderungen vorgenommen.
Die Brennstoffzelle kann nur dann in Betrieb gehen, wenn über den Trinkwasserspeicher mindestens 2 Stunden Laufzeit sichergestellt werden können.
Wenn sie in der Betriebsart "Ökonomisch" nicht in Betrieb geht kann dies auch daran liegen, dass der Energiemanager falsch angeschlossen ist oder der Eigenverbrauch in dieser Zeit nicht ausreichend hoch ist. Du kannst die Daten des Energiemanagers über die Servicefunktionen an der Regelung zurücksetzen. Danach lernt sich dieser neu an.
Teste bitte auch noch mal das Verhalten wenn der Energiemanager auf "Aus" steht und teilen mir den Zeitraum mit in dieser auf "Aus" stand. Ich werde die Daten der Anlage dann noch mal auswerten. Aktuell ist zu erkennen, dass sich die Brennstoffzelle immer dann abschaltet, wenn die Speichertemperatur unter über 55 Grad ansteigt und die Rücklauftemperatur ebenfalls über 50 Grad liegt. Ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass keine ausreichende Wärmeabnahme vorhanden ist oder der Vitodens noch zu viel zuheizt. Wie bereits in deinem letzten Post erwähnt sollten die Warmwasserzeiten so eingestellt werden, dass diese nur dann aktiv sind, wenn Warmwasser in größeren Mengen benötigt wird.
Dass die Anlage nicht in den Schornsteinfeger Prüfbetrieb gegangen ist, wird mir großer Wahrscheinlichkeit auch damit zu tun haben, dass zu dem Zeitpunkt keine Wärmeabnahme sichergestellt werden konnte. Hier empfehle ich die Brennstoffzelle einen Tag vorher auf Stromproduktion "Aus" zu stellen.