Hallo RolliK,
welche Einstellungen hast du seit Montag verändern? Es ist zu erkennen, dass die Brennstoffzelle von Montag ab ca. 13 Uhr über 45 Stunden in Betrieb war und dann Mittwoch abgeschaltet hat, da sie nach dieser Zeit regenerieren muss. Um 16:30 ist sie dann wieder in Betrieb gegangen und ist bis jetzt immer noch in Betrieb.
Die von dir reklamieren kurzen Laufzeiten waren immer auf die erhöhte Rücklauftemperatur von über 50 Grad zurückzuführen. Hatte ich ja bereits geschrieben, dass die Brennstoffzelle abschalten, wenn die Rücklauftemperatur über 50 Grad beträgt.
Was ich mir noch nicht wirklich erklären kann ist, dass die Temperatur im Trinkwasserspeicher sowohl oben und unten immer gleich ist. Hier sollte sich eine höhere Differenz zwischen Speichertemperatur oben und unten einstellen. Möglich wäre eine Fehlzirkulation im Speicher aufgrund fehlender oder nicht funktionierender Rückschlagklappe am Anschluss der Trinkwasserzirkulation. Dieses Thema solltest du bei deinem Fachbetrieb ansprechen. Über die Temperatur im Speicher wird die Startbedingung festgelegt. Erst wenn 2 Stunden Mindestlaufzeit sichergestellt werden können, geht die Brennstoffzelle in Betrieb. Je niedriger die Differenz zwischen Sensor oben und unten, desto kürzer die berechnete Laufzeit.
Was zu besseren Laufzeit beitragen kann, ist wie von @Bvgsng beschrieben, die Reduzierung der Heizkennlinie. Diese sollte dabei so niedrig wie möglich eingestellt werden. HIER wird erklärt wie du bei der Einstellung vorgehen kannst. Zusätzlich ist zu empfehlen die Zeiten für die Warmwasserbereitung so zu wählen dass diese nur dann aktiv sind, wenn größere Mengen an Warmwasser benötigt werden.
... Mehr anzeigen