Es muss grundsätzlich durch den Fachbetrieb erst einmal geklärt werden, wie genau das Schema umgesetzt werden soll.
Ich kenne die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort nicht, daher sind dies auch nur Empfehlungen. Gut möglich, dass sich der Fachbetrieb bei seiner Umsetzung ja etwas dabei gedacht hat und ich nur nicht die Idee dahinter verstehe. Aber wie gesagt, ein solcher Aufbau ist mir nicht bekannt.
Es gibt insgesamt 5 Fühler. In dem Schema welches ich als Beispiel abgehangen habe sind diese mit TS1 TS2 und TS3 sowie G05 und K65 gekennzeichnet.
TS1 TS2 und TS3 dienen jeweils der Steuerung für das Umschaltventil vor dem Speicher und müssen an der ADIO angeschlossen werden. Die ADIO wird dann an der Vitovalor angeschlossen. Die Sensoren dienen der Steuerung für den Rücklaufmischer der bei dir jedoch nicht, oder noch nicht, vorhanden ist. In dem Schema ist es der Mischer K75
G05 ist der Speichertemperatursensor für das Trinkwasser und muss am Pufferspeicher platziert werden. Der elektrische Anschluss erfolgt am Vitodens.
Es gibt noch den K65 der auf Steckplatz 5 der Vitovalor an der HMU angeschlossen wird.
Ich kann erkennen, dass die PA2 gestern mal für ein paar Stunden in Betrieb war. Bis jetzt fand jedoch kein weiterer Betrieb der PA2 statt.
Seitens Viessmann ist nichts gesperrt worden. Oder war ein Viessmann Techniker an der Anlage und hat dazu eine Aussage getroffen? Im System ist dazu nichts hinterlegt.
Die hydraulische Weiche hat nichts mit der PA2 zu tun. Damit die PA2 in Betrieb gehen kann, wird über den Sensor TS3 und K65 eine Temperaturdifferenz gemessen. Sollte die Differenz ausreichend hoch sein wird die Stromproduktion gestartet und die Wärme in den Puffer geleitet.