Hallo Muck14,
hier muss man differenzieren. Dein Verhalten hat nichts mit der fehlerhaft erzeugten Statusmeldung zu tun.
Hierfür gibt es aktuell noch keine Update, es wird dran gearbeitet.
Du beschreibst ein Taktverhalten des Brenners, welches in der Nacht auftritt. Der Brenner geht in Betrieb merkt jedoch dann jedoch recht schnell, dass die Wärmeabnahme nicht ausreichend ist und schaltet wieder ab.
Ich gehe davon aus, dass es mit der hohen "reduzierten Raumsolltempertur" von 20 Grad im Zusammenhang steht.
Vermutlich sind deine Thermostate in der Nacht geschlossen. Das Bekommt der Vitodens jedoch nicht mit, wenn die Einzelraumregelung nicht aktiviert ist. Er heizt dann wie gewohnt nach der eingestellten Heizkennlinie und der reduzierten Raumsolltempertur. Hier ergibt sich bei niedrigen Außentemperaturen eine Vorlauftemperatur von ca. 50 Grad, die bei geschlossenen Ventilen nicht ausreichend abgenommen werden kann.
Ich empfehle dir die reduzierte Raumsolltemperatur anzupassen und die Anlage nach der Einzelraumregelung zu betreiben.