Moin Marcel85, zunächst danke für die detaillierte Darstellung. Eine Überschwingung von Vorlauf-Soll und Vorlauf-Ist lässt sich dort aber nicht feststellen: Vorlauf-Soll 24°C Vorlauf-Ist 24°C Vorlauf-Soll 25°C Vorlauf-Ist 25°C usw. Frage: Schicke mir doch bitte mal Bilder deiner Anlage vom Mischer, Kessel und Puffer an
[email protected] mit Verweis auf diesen Link. Wofür stehen die 26°C, die dort in deiner Darstellung immer unverändert bleiben? Raumsoll-Temperatur? Btw: Bitte prüfe, wie die Codierung C6 bei dir eingestellt ist (OK + Menü ca. 5 Sek. drücken = Codierung 1 auswählen). C6 ist die elektronische Vorlaufmaximaltemperaturbegrenzung der Regelung. Ich gehe momentan davon aus, dass es sich bei dir um ein hydraulisches Problem handelt. Aus der Ferne ist das immer schwer zu beurteilen. Bzgl. der Laufzeit, stelle bitte wie von dir bereits vermutet eine neue separate Frage. Beste Grüße °sr