Hallo Sonnenschein,
die Kollektor Maximaltemperatur liegt bei 130 °C. Wenn diese Temperatur erreicht wird schaltet die Solarpumpe zum Schutz der Anlagenkomponenten ab und die Solaranlage geht in Stagnation. Deshalb wird bei Ihnen die Solarenergie bei einer Kollektortemp. von 150 °C nicht mehr genutzt. Wurde der Speicher einmal vollständig aufgeladen und es ist keine Wärmeabnahme da, steigt die Kollektortemp. automatisch an bis die Maximaltemp. erreicht wird und die Solarkreispumpe abschaltet. Über die Codieradresse 08 (Gruppe Solar) lässt sich die Speichermaximaltemperatur festlegen. Diese befindet sich im Auslieferungszustand bei 60°. Das ist die Solltemperatur die der obere Sensor an Ihrem Kombispeicher erreichen soll. Diese können Sie weiter anheben, es sollte dabei nur bedacht werden dass eine höher eingestellte Temperatur, je nach Härtegrad des Trinkwassers, zu einem erhöhten Kalkausfall führen kann. Zudem sollte ein Verbrühschutz installiert sein, um die Gefahr von einer Verbrühung bei Wasserentnahme zu vermeiden. Sie haben weiterhin die Möglichkeit über die Codieradresse 67 (Gruppe Warmwasser) eine Nachheizunterdrückung für Ihren Vitodens einzustellen. Die Werkseinstellung liegt bei 40 °C, d.H. erst wenn die Warmwassertemperatur unter 40 °C fällt, weil die Solaranlage nicht genug Energie liefern kann, schaltet der Vitodens zu. Oberhalb von 40 °C bleibt der Vitodens aus.
(Im Anhang befindet sich die Erklärung zum Einstieg in die Codierebene 2) Beste Grüße °sr