Hallo,
mir wurde gerade von einem Fachbetrieb eine Vitodens 200-W Anlage mit 24,6kw eingebaut. Da leider ein schlampiger Monteur an der Anlage viele Fehler gemacht hat, die nun beseitigt wurden, würde mich interessieren, welche Gesamthärte des Heizwasser im System zulässig ist??
Ich habe selbst einen Wassertest Gesamthärte gemacht und musste 3 Tropfen Testflüssigkeit zugeben, bis "grün" angezeigt wurde - das soll eine Wasserhärte von 3 sein.... - sollte eine Anlage nicht eine Wasserhärte von NULL haben?
Unser Trinkwasser liegt über 20, das hab ich getestet...
Vielen Dank.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Petra_R,
bezüglich Beschaffenheit und Menge des Heizwassers einschließlich Füll- und Ergänzungswasser ist die VDI 2035 zu berücksichtigen.
Die zulässige Gesamthärte richtet sich nach Leistung deiner Anlage und dem spezifischen Anlagenvolumen im ganzheitlichen System. Wird die zulässige Gesamthärte überschritten, muss eine Enthärtungsanlage eingesetzt werden.
Beispiel: Anlage <50 kW mit einem Anlagenvolumen von <20 l/ kW wären das also
<3,0 mol/m³ bzw. 16,8° dH zulässige Gesamthärte.
Bei dir werden die 3 Tropfen vermutlich für 3° dH stehen. Wahrscheinlich wird die Enthärtung deiner Anlage ausreichend sein, da aber bei dir das Anlagenvolumen unbekannt ist, kann leider momentan keine genaue Aussage darüber erfolgen. Ich habe dir diesbezüglich eine Tabelle mit den zulässigen Härtegraden angehangen. Eine generelle Enthärtung auf 0° dH ist nicht notwendig.
Beste Grüße °sr
Hallo Petra_R,
bezüglich Beschaffenheit und Menge des Heizwassers einschließlich Füll- und Ergänzungswasser ist die VDI 2035 zu berücksichtigen.
Die zulässige Gesamthärte richtet sich nach Leistung deiner Anlage und dem spezifischen Anlagenvolumen im ganzheitlichen System. Wird die zulässige Gesamthärte überschritten, muss eine Enthärtungsanlage eingesetzt werden.
Beispiel: Anlage <50 kW mit einem Anlagenvolumen von <20 l/ kW wären das also
<3,0 mol/m³ bzw. 16,8° dH zulässige Gesamthärte.
Bei dir werden die 3 Tropfen vermutlich für 3° dH stehen. Wahrscheinlich wird die Enthärtung deiner Anlage ausreichend sein, da aber bei dir das Anlagenvolumen unbekannt ist, kann leider momentan keine genaue Aussage darüber erfolgen. Ich habe dir diesbezüglich eine Tabelle mit den zulässigen Härtegraden angehangen. Eine generelle Enthärtung auf 0° dH ist nicht notwendig.
Beste Grüße °sr