Hallo luise,
anhand des Diagramms kann man erkennen, dass die Außentemperatur immer zwischen -2 bis -5 °C lag. Das heißt, allein aus Frostschutzgründen hat schon Anforderung für den Heizbetrieb existiert.
Prinzipiell kannst du es dir so vorstellen. Die Anlage läuft immer dann, wenn Anforderung für den Heizkreis oder die Warmwasserbereitung besteht.
Deine Anlage läuft witterungsgeführt. Dies bedeutet, dass die Anlage sich anhand der Außentemperatur und der eingestellten Neigung, Niveau und Raumsolltemperatur eine Kesselsolltemperatur für den Heizbetrieb errechnet. Eventuell besteht ja hier Optimierungspotential. Damit meine ich, dass eventuell Neigung und Niveau schrittweise nach unten genommen werden können, um eine niedrigere Temperatur bei der jeweiligen Außentemperatur zu generieren, soweit es das persönliche Wärmeempfinden zulässt.
Nähere Informationen zur Heizkennlinie findest du unter folgendem Link:
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.WMpnqtIzXNo
Ebenfalls sollten die Schaltzeiten überprüft werden, in denen die Warmwasserbereitung sowie der Heizbetrieb stattfinden sollen. Da z.B. der Warmwasserspeicher in der Regel Nachts nicht auf Temperatur gehalten werden muss. Außer man bevorzugt es sich Nachts um 01:00 Uhr zu duschen ;o) .
Bitte teile mir auch die Herstellnummer deine Anlage mit. Diese befindet sich auf einem Barcodeaufkleber und beginnt mit 7...
Beste Grüße °sr