Hallo ChristianS,
die Störung F1 bedeutet, dass der Abgastemperaturbegrenzer ausgelöst hat.
Diesbezüglich sollte der Reinigungszustand des Wärmetauschers sowie die Hydraulik/ Wärmeabnahme geprüft werden.
Meldung A9 passt zu diesem Störungsbild, da A9 beschreibt, dass die interne Umwälzpumpe blockiert ist. Diese sollte also ebenfalls geprüft werden. Da du ja beschreibst, dass täglich 0,1 bar Druckverlust herrschen, sollte deine Anlage nochmal genau auf Undichtigkeiten geprüft werden. Aus der Ferne lässt sich dies jedoch nicht beurteilen. Auch speziell das Membranausdehnungsgefäß sollte bei einer Überprüfung nochmal genauer unter die Lupe genommen werden. Es kann auch sein, dass dieses defekt ist oder der Vordruck nicht in Ordnung ist und dadurch das 3 bar Sicherheitsventil der Anlage auslöst. Gleichzeitig hätte man dann bei einer Abkühlung das Phänomen, dass Luft in das System getragen wird. Schwankt der Druck denn stark, wenn die Anlage aufheizt?
Sollte dein Heizungsfachbetrieb Unterstützung benötigen, ist es auch möglich einen Serviceeinsatz von uns in Anspruch zu nehmen. Die Auftragsanforderung muss dann aber ebenfalls über den Fachbetrieb bei uns eingehen.