Hallo Metlam,
ich gehe mal direkt auf deine Fragen ein:
1. Gesteuert wird die Anlage bei Intelligent Heat Control über das Absenken und Anheben der Kennlinie.
Desto weniger Wärme in den Räumen benötigt wird, desto weiter wird die Kennlinie nach unten verschoben, die Vorlauftemperatur also reduziert.
Wenn mehr Wärme benötigt wird, arbeitet das System genau andersrum.
2. Durch das optimierte Heizverhalten und die genauere Bedarfsanforderung an die Anlage können Laufzeiten verlängert und das Takten reduziert werden.
3. Die Pumpen berücksichtigen die Stellung der Ventile.
Wenn alle ViCare Thermostate die Ventile geschlossen haben, werden auch die Pumpen abgeschaltet.
4. Die Anlage arbeitet ganz regulär nach einer Vorlauftemperatur, die von den Thermostaten vorgegeben wird.
Die Thermostate übertragen immer die benötigten Temperaturen an die Anlage, die höchste, für einen Raum eingestellte Temperatur wird als Raum-Soll-Temperatur an der Anlage gesetzt, entsprechend der Kennlinie wird auf die benötigte Vorlauftemperatur geheizt.
Grundlage ist immer das, was du für die Kennlinie eingestellt hast. Das ist die Basis an der sich die Intelligent Heat Control orientiert.
5. Wenn alle Heizkörper mit ViCare Thermostaten ausgestattet sind, kümmern diese sich vollständig um den hydraulischen Ausglich.
Die Zertifizierung erfolgt nach Verfahren B.
Besten Gruß, Chris vom Customer Care Team
... Mehr anzeigen