Hi Alihandro, da kommen mehrere Ursachen in Frage: 1.: Pumpendrehzahl - es muss geprüft werden, ob die Pumpe bei der Warmwasserbereitung schnell genug dreht. 2.: Umschaltventil - es muß geprüft werden, ob das Ventil bei der Warmwasserbereitung immer voll durchschaltet. 3.: Verkalkung in den Rohren (eher unwahrscheinlich): Wärmetauscher, Heizschlange im Speicher und Leitung dort hin müssten entkalkt / gespült werden. 4.: Noch Luft vorhanden: Versuche mal neben der Therme zu stehen, wenn die Warmwasserbereitung beginnt. Man hört in dem Moment wo die Pumpe schnell startet, ob noch Luft in der Leitung ist. Die WB2 is besonders in Verbindung mir der Speicher- Heizschlange nicht besonders leicht zu entlüften - ich habe es bei uns bis heute nicht geschafft... 5. Workaround: Versuche die Zeiten der Warmwasserbereitung so einzustellen, dass das Wasser auf ca. 40 °C abkühlen kann, bevor es erneut aufgeheizt wird. So verhinderst du ggf. den Fehler, falls es an noch vorh. Luft liegt. Gruß Fiedel