Hallo,

 

heute wurde der interne Ausgleichsbehälter gewechselt. Im Januar 2025 haben wir zusätzlich

einen externen Ausgleichsbehälter bekommen.  

 

Trotzdem habe ich weiterhin folgendes Problen: Der Wasserdruck erhöht sich von allein. Wenn

sich der Druck über 3 bar erhöht, lasse ich vorsichtig Wasser ab.

Unser Techniker sagte mir, das sich der Zeiger der Druckanzeige zwischen 1 - 2 bar bewegen soll.

Ist hier in meinem Fall möglicherweise der Wärmetauscher defekt?

 

Viele Grüße

Werner

 

 

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Werner32 

 

Das Problem liegt wahrscheinlich am Plattenwärmetauscher, da Warmwasser aus dem Haushalt in das Heizwasser gelangt.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2026-01-09 20_10_10-6223890VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

Drehe mal das Hauswasser ab und öffne einen Hahn, sodass der Restdruck raus geht.

Wenn der Heizungsdruck dann fällt oder stabil bleibt, ist vermutlich wirklich der (kleine)

WT defekt.

 

Gruß

Fiedel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo @Werner32 

 

Das Problem liegt wahrscheinlich am Plattenwärmetauscher, da Warmwasser aus dem Haushalt in das Heizwasser gelangt.

 

VG

2026-01-09 20_10_10-6223890VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

Drehe mal das Hauswasser ab und öffne einen Hahn, sodass der Restdruck raus geht.

Wenn der Heizungsdruck dann fällt oder stabil bleibt, ist vermutlich wirklich der (kleine)

WT defekt.

 

Gruß

Fiedel

Hallo Divanc,

 

vielen Dank für Deine kompetente Antwort. Der Plattenwärmetauscher wurde ersetzt,

seitdem läuft die Anlage wieder störungsfrei.

 

Viele Grüße

Werner

Hallo Fiedel,

 

vielen Dank für Deine kompetente Antwort. Der Plattenwärmetauscher wurde ersetzt,

seitdem läuft die Anlage wieder störungsfrei.

 

Viele Grüße

Werner