Hi Mikk, da hat der Vorbesitzer wohl "was gebastelt". Wie du richtig sagst hat die Therme eingebauten Frostschutz, der auf dem Außentemp.- Sensor basiert. Vielleicht hat der Vorbesitzer um Strom zu sparen (Pumpe läuft dann dauerhaft) den Frostschutz per Codierung deaktiviert und schaltet die Pumpe nur ein, wenn der Frost in das Gebäude kommt. Du kommst nicht drum herum ihn entweder noch mal zu fragen, oder genau zu ermitteln, wo die Kabel aus dem Kasten angeschlossen sind. Das kannst du dann hier posten, oder dich schon mal im Servicemanual schlau machen was das für Anschlüsse in der Therme sind. Dann können wir überlegen, ob der Kasten bleiben soll, oder der eingebaute Frostschutz reaktiviert werden soll. Gruß Fiedel