An deiner Logik ist erst mal nichts falsch und du hast ja jetzt schon gut eingegrenzt. Nun brauchst du zuerst mal eine Überwachung, ob das FG- Ventil angesteuert wird. Das Ventil sollte 230V AC sein, also z.B. eine Lampe. Außerdem noch eine Langzeitüberwachung wie z.B. einen Camcorder. Oder wenn du den Fehler wieder "live erwischst", misst du mit dem Multimeter nach. Stellst du dann fest dass keine Spannung am Ventil ankommt, ist die ansteuerdne Baugruppe in der Therme (so ein kleiner Erweiterungskasten mit nem Relais drin) unter Verdacht. Der muss dann wieder Eingangsseitig (24V AC) überwacht werden. Kommen die 24V AC dann auch nicht, ist es die LGM29. Kommen aber 230V am Ventil an, ist das Ventil defekt.