Hi @Flo_Schneider , ich habe mir den Stromverbrauch nochmal genauer angeschaut. In der Kurve sieht man schön, dass bis ca. 3:20 Natural Cooling aktiv war. Die Leistungsaufnahme lag dabei auf der einer Phase bei rund 130W, was für die Primärpumpe auf 50% und die beiden Pumpen in der NC Box plus Regelung ok ist. Um 3:20 wurde dann die Abschalthysterese erreicht, Natural Cooling wird abgeschaltet und die Leistungsaufnahme geht auf etwa 25 W zurück. Leichte Abweichungen liegen daran, dass ich den Strom über Wandler erfasse 😉 Ungefähr 20 Minuten später steigt die Leistungsaufnahme wieder auf 130 W an. Da ich bisher nur die Gesamtleistungsaufnahme betrachtet habe, ist mir nicht aufgefallen, dass neben der Pumpe auf der ersten Phase auch auf den anderen beiden Phasen Leistung abgenommen wird. In dem Diagramm oben sieht man nun, dass auf Phase zwei und drei jeweils rund 20 W an Leistung aufgenommen wird. Da in der WP nur der Kompressor und die Heizpatrone dreiphasig angesteuert werden, die Heizpatrone aber nicht modulieren angesteuert werden kann, bedeutet das, dass der Kompressor minimal angesteuert wird. Ob der sich bei dieser minimalen Leistung überhaupt bewegt, kann ich nicht beurteilen. Im Anlagendiagramm ist das übrigens nicht zu erkennen, dort wird nur die Primärpumpe mit 5% angezeigt. Flo, wäre schön, wenn Du diese Info an eure Softwareentwickler weitergibst. Mein Heizungsbauer will jetzt übrigens auch euren Technischen Dienst einbinden. Viele Grüße Andreas