Hallo Flo, erstmal Danke das hier so schnell reagiert wird. die Anlage lief von Inbetriebnahme Okt. 22 bis April 23 im Anlagenschema 7000 = 1 im Normalbetrieb. Als Standby verstehe ich mal den Zustand ohne Kompressor und Sekundärpumpenlauf. Durch reduzieren des Raumtemperatursollwertes habe ich die Anlage quasi im Standby gebabt. Bei PV Überschuss habe ich den RT-Sollwert angehoben und die Wärmepumpe lief an. Da die Anlage im Schema 1 offensichtlich immer ohne Ölsumpfheizung läuft, erfolgte jeder Kompressorstart, egal wie lange die Ruhezeit war ohne Ölsumpfheizung. Es müsste demnach so sein, das bei allen Anlagen diesen Typs die im Anlagenschema 7000 = 1 betrieben werden, die Ölsumpfheizung niemals aktiv wird. Da ich die Daten des externen Stromzählers aufgezeichnet habe kann ich das auch rückwirkend noch mal prüfen. Jetzt im Analagenschema 2 sehe ich das nach 8h der Standbyverbrauch von 13W auf 85W geht und das der Inverter aktiv wird. Da ich im Sommer nur alle 2 Tage meinen Brauchwasserspeicher laden muss, verbraucht die Ölsumpfheizung 3.0kWh/2d soviel Energie wie die Brauchwasserbereitung für 2 Tage. Viele Grüße Lummi