Wenn der Brenner nicht startet ohne Fehlermeldung, kommt eigentlich nur der Volumenstromsensor in Frage. Die Pumpe sollte Drehzahlgeregelt sein. Im Prüfbetrieb läuft sie mit voller Leistung und der Kessel fährt bis zur Maximaltemperatur. Im Automatikbetrieb läuft die Pumpe drehzahlgeregelt je nach Außentemperatur. Stecker 33 muss es aber geben, siehe Seite 112 x9.8 und x9.9 kannst du auch mal brücken, oder der Monteur morgen. Du oder er kann auch mal Codieradresse 38 prüfen, wenn da eine 38:3 steht, ist es der Volumenstromsensor oder die Pumpe.