moin @Nogger ! laut Datenblatt hat die Therme (B2KF) eine Nenn-Wärmeleistung bei Trinkwassererwärmung von 30,4kW (31,7kW Qnw) -> Taschenrechner rausgeholt -> 30kW / 1,16 kWh/(m3*1°C) / (40°C-10°C) = 0,86 m3/h = 14,4 Liter pro Minute bei 40°C Duschwasser (das ist ganz schön heiss!) und 10°C Kaltwasser (das ist Winter). Ich habe einen Sparduschkopf mit 6 Liter pro Minute und drehe meist nur halb auf. Die Frauen mit ihren langen Haaren mäkeln allerdings öfters über die 6 Liter/min, dann aber nich mit 40°C... Klartext: Mit der Therme können auch 2 Leute gleichzeitig duschen. Eine Frage könnte sein, wieviel Grad das Wasser auf seinem Weg in die erste Etage verliert, aber da gehe ich von nicht viel, vlt 1..2°C aus (hängt auch von Isolierung der Rohre ab, aber Wasser hat eine sehr hohe Wärmekapazität, ~10 mal soviel wie Eisen...). ABER: Kennst du die Heizlast deines Gebäudes? Eine 24kW Therme ist ganz schön fett und zum Heizen eher was für ein 4-Familienhaus. Angeblich haben die heute zwar alle die gleiche minimale Leistung, aber ich würde da noch mal nachhaken, ob das wirklich die richtige Therme ist. Viele 'alten' Heizis empfehlen noch aus Gewohnheit lieber was völlig Überdimensioniertes... Auch die '19kW' Therme hat noch eine Nenn-Wärmeleistung bei Trinkwassererwärmung von 26,2 (27,3 Qnw) kW.... Auch wichtig: Wie ist das mit eurer Wasserhärte? Die Durchlauferhitzer verkalken gerne, da hat man bei hartem Wasser nicht lange Spass dran... Grüsse! Phil ps. hier noch das Datenblatt: https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/6152487VDP00006_1.pdf du musst bei B2KF (K wie Kombigerät) gucken.