Hallo, 2 Details fallen auf: -Eine korrekt dimensionierte Inverter WP würde pro Saison 4000h laufen. Deine nur ca 2000h. Das ist ein Wert den eine nicht modulierende ON/OFF WP laufen würde. --> deine WP scheint kaum zu modulieren. Vermutlich lädt sie ständig mit 100% Verdichter den kleinen Puffer und geht dann wieder aus. Der Planer/HB hat dir hier eine WP verkauft die min 2 Nummern zu groß für das Haus ist. Ein Heizkreis mit 10 Heizkörpern; Heizkreis auf 22°C eingestellt; keine Absenkung Ein Heizkreis mit 1 Heizkörper (Bad); Heizkreis auf 23°C eingestellt; keine Absenkung 😩🤢 Das zeugt von einem Planer ohne Wärmepumpen Know How. Hier hätte man Bad-Heizkörper gegen eine Modell tauschen müssen, das mit der Vorlauftemperatur der normalen Heizkörper die 23 Grad erreicht. Das hätte dir zum einen 2000 € für die 2. Pumpe und den Mischer gespart. Und die erhöhten Stromkosten, für die jetzt nötige, höhere Vorlauftemperatur. Da nur 1 Heizkörper an dem ungemischten Kreis hängt und der Mischer vermutlich weitgehend geschlossen ist, kann nur der winzige Puffer zur Laufzeit-Verlängerung genutzt werden. Wenn man nur einen Heizkreis für das ganze Haus gemacht hätte, könnte man auch den Wasserinhalt der 10 Heizkörpern als Puffer hinzurechnen. Diese Anlage hat jemand "zusammengepresst" als ob es sich um einen konventioneller Kessel handelt, ohne jeglichen WP Sachverstand oder er war sich der Zusammenhänge durchaus bewusst und hat die unnötigen Bauteile zur Umsatzsteigerung eingebaut. VG
... Mehr anzeigen