Hallo Jochen, >>von Firma Viessmann ausgelegt. Das ist leider kein Garant, an der kleineren Wärmepumpe ist auch weniger verdient 😉 >>kein Heizungspufferspeicher Bei einer überdimensionierten WP hätte der den Planugsfehler etwas haschieren können. Bei einer Fussbodenheizung und wenn der Mindestdurchfluss nicht durch die Raumthermostat "abgewürgt" wird brauchst du in den meisten Fällen auch keinen Heizungspufferspeicher. >>EVU-Sperre von 2x 90 min gut dann ist der Korrekturfaktor 24h/(24h-3h) = 1,14 >>Heizkennlinie ist bei Neigung 0,6 und Niveau 0 K. Das hatte ich fast vermutet. Üblich wären hier Neigung 0,3 und Niveau teilweise negativ. Das hat 2 Konsequenzen -die Vorlauftemperatur ist bei 0 Grad 7K zu hoch als nötig. (kostet ca 17% mehr Strom als nötig (Carnot Wirkungsgrad)) -Die Raumthermostate sperren den Durchfluss der Heizkreise und die WP gerät ins takten. Vergleichbar mit der der Fahrer gibt Gas und der Beifahrer bremst mit der Handbremse weil es im zu schnell ist. >>Heizstab in Stufe 1: 1515 h und in Stufe 2: 1301 h. Das ist auch ein Fehlkonfiguration der Anlage. >>Du nicht so viel Gas geben wie bei einem Kleinen. Oder irre ich mich da ? nicht ganz. Auf der Ausfallstraße fährt der Mittelklassewagen mit 60 km/h und grüner Welle. Der Formel 1 Bolide kann aber nicht langsamer als 90 km/h fahren und muss an jeder Ampel stoppen. Da wo in dem Lesitungsdiagramm die rote Linie aus dem grauen Bereich läuft, verlässt sie den Modulationsbereich der WP und muss in den Stop-and-Go Modus wechsel, der weniger effektiv ist wenn die Laufzeit dazwischen nur wenige Minuten ist. Das ist die Planungsanleitung der WP https://www.heizungsdiscount24.de/pdf/Viessmann-Waermepumpe-Vitocal-200-S-AWB-M-E-Planungsanleitung.pdf. Ich habe jetzt noch mal die 4,5 kW mit Korrekturfaktor 1,14 = 5,1 kw@-12,4 in die Diagramme eingezeichnet. Die D04 würde es bis -7 Grad ohne Heizstab schaffen und nach oben bis +4 Grad durchlaufen. Die D06 schafft auch die -12,4 Grad ohne Heizstab, fängt aber schon oberhalb von 2 Grad zu takten an. Gerade in einem Temperaturbereich den man im Kernwinter die meiste Zeit hat. Schwierige Entscheidung! Vielleicht hilft der Hinweis im verlinken Handbuch (s.o.) Seite 126 unten "Monoenergetische Betriebsweise" Hier empfiehlt Viessmann nicht auf die 5,1 kw auszulegen, sonder eher nur auf 70-85 % davon und diese bei diesen sehr seltenen kalten Tagen die restliche Energie über den Heizstab abzudecken. Das würde für die D04 sprechen. Egal welche der beiden du nimmst. Stelle sofort bei der aktuellen Anlage die Heizkurve runter und die Thermostate ein paar Grad über den gewünschten Sollwert. Damit du mitbekommst ob die Kurve noch zu hoch ist . Die Thermostate dürfen nur eingreifen wenn es Fremdwärme gibt und nicht ständig als Handbremse fungieren. Wenn die Kurve dann stimmt notierst du die Topmeter Anzeigen im FBH Verteiler. Alle Volumenströme in Summe müssen über dem Mindestvolumenstrom der der D04 bzw. D06 sein. Das sind 700l/h, sonst geht das auch mit dem neuen Gerät wieder in die Hose. Soweit erst mal. VG Michael
... Mehr anzeigen