Hallo, angenommen du es sind 4 Bewohner und es werden täglich 200l WW verbraucht. Je nachdem ob es eine WW Zirkulationspumpe gibt kann das auch mehr sein. das sind ca 9 kWh siehe 9 kWh * 7 Tage das sind 63kWh. die Differenz zu deinen 127 kWh kann von der WW Zirkulation kommen, oder der Speicher verliert das in Richtung Heizung, wie angesprochen. Der Effekt hält sich bei dir aber in Grenzen, da hätte ich eine größere Abweichung erwartet. Für den Fall der 120-E ist die Ursache könnte man diese 64 kWh mit COP 4 bereitstellen, wo sie aktuell mit COP3 erzeugt werden. Das würde weniger als 1€ pro Tag Unterschied beim Strom ausmachen. Das müsste man sich auch für eine kalte Woche im Januar anschauen. Die C12 kann bis ca 2,5 kW runtermodulieren. Bei ca 8 Grad kann das Haus das nicht mehr abnehmen. Diese 2,5 kW kann der Estrich gut puffern, auch ohne 120-E im Heizkreis, VG