Danke. öffne bitte das verlinkte Handbuch der Vitosolic SD4. Seite 20 die Matrix: Relais R6 gehört in der Default Konfig zum Funktionsblock 2 Dann durchsucht du diese Anleitung nach "Funktionsblock 2 " da findest du zugehörig Thermostatfunktion Sensor 5 und Thermostatfunktion Sensor 6, Schaltzeiten und Delta T Funktion. Thermostatfunktion Sensor 5, z.B. ein bei 30 Grad, aus bei 25 Thermostatfunktion Sensor 6 z.B. ein bei 25 Grad, aus bei 20 Schaltzeiten : 0-24h ein „ΔT6ein“ ist Default auf 5 K EIN und Aus bei 3 K, das passt soweit. Wenn alles 4 Bedingungen gleichzeitig eintreten sollte R6 schalten. Seite 73 Mitte „Sen1-ΔT6Fkt“ „Sen2-ΔT6Fkt“ prüfen ob hier die Sensoren 5 und 6 ausgewählt sind. VG