Hallo, das warme Wasser geht unten in die FBH und kommt oben ca 5 K kälter wieder zurück (je nach Länge des Kreis und wie viele Minuten die WP schon gelaufen ist.) Wenn beim Kreis "Kind" an der Schraube (gelb) eine niedrigere Temperatur ist, als an dem Verteilerbalken (gelb), können wir davon ausgehen, dass über das ÜV warmes Wasser strömt und sich dort vermischt und die Rücklauftemperatur anhebt. Alternativ kannst du mit einer Art Stethoskop (Kochlöffel, Schraubenzieher) an dem ÜV lauschen, ob da etwas rauscht. Wenn wir sicher sind dass das ÜV warmes Wasser zumischt, ob wohl der Mindetsvolumenstrom schon durch die FBH geht, kann man an der schwarzen Schraube drehen, in Richtung höherer Gegendruck, bis zu dem Punkt wo dieses Rauschen gerade stoppt. VG