Hallo , 1) bei neueren Geräten gibt es Kodierung 51. Darüber kann man das Verhalten der Primärpumpe konfigurieren. Diese hat deine Regelung nicht. Evtl. läuft die Pumpe dann weiter. Das weiss ich nicht. 2) Angenommen du konfigurierst eine Nachtabsenkung. Dann könnte der Brenner und Primärpumpe so lange ausbleiben bis der Weichesensor meldet Temperatur unter Sollwert 3)ja mit den externen Reglern dürfte es kein A8 geben. 4) wenn es eine Weicher gibt, oder einen Mischer, dann ist die interne Pumpe eine Kesselkreispumpe --> Parameter 31 wenn es nur einen Heizkörperkreis, ohne Mischer, gibt, ist die interne Pumpe die Heizkreispumpe, dann sind E6/E7 verantwortlich für die Drehzahl der Pumpe. VG