flammwächter löst störung aus . Mit normaler deckenlampe als Lichtquelle läuft der Brenner normal. Düse flammwächter Magnetventil neu
Welcher Brenner ist denn verbaut?
MfG
W.F.
Hallo
welcher Flammenwächter wurde denn da eingebaut?
Du brauchst einen 7813558 Flammenwächter .
VG
Der flammwächter ist der richtige. Brenner lief ja vorher damit
Hallo,
>>Brenner lief ja vorher damit .
Im ersten Beitrag hast du doch geschrieben er wurde erneuert!?
>>Mit normaler deckenlampe als Lichtquelle läuft der Brenner normal.
dass das keine Flamme ist müsste der Feuerungsautomat eigentlich erkennen und nach 40s abschalten.
Vielleicht ist der Feuerungsautomat defekt?
Du könntest den Sensorstrom messen. die Werte sind in der Anleitung:
https://www.manualslib.de/manual/513737/Siemens-Loa3-Serie.html?page=16#manual