abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

flammwächter löst störung aus

flammwächter löst störung aus . Mit normaler deckenlampe als Lichtquelle läuft der Brenner normal.  Düse flammwächter Magnetventil neu

7 ANTWORTEN 7

Welcher Brenner ist denn verbaut?

MfG

W.F.

1000005316.jpg

Der ist aktuell verbaut

20241227_110903.jpg

Hallo 

welcher Flammenwächter wurde denn da eingebaut?

 

Du brauchst einen 7813558 Flammenwächter .

 

VG 

Der flammwächter ist der richtige.  Brenner lief ja vorher damit 

Hallo,

 

>>Brenner lief ja vorher damit .

Im ersten Beitrag hast du doch geschrieben er wurde erneuert!?

 

>>Mit normaler deckenlampe als Lichtquelle läuft der Brenner normal.

dass das keine Flamme ist müsste der Feuerungsautomat eigentlich erkennen und nach 40s abschalten.

 

Vielleicht ist der Feuerungsautomat defekt?

Du könntest den Sensorstrom messen. die Werte sind in der Anleitung:

 

https://www.manualslib.de/manual/513737/Siemens-Loa3-Serie.html?page=16#manual

Top-Lösungsautoren