Hallo, >>Laufen alle Pumpen scheint das Wasser zu stehen, Der Pelletofen ist durch den Puffer und durch die Rückschlagklappe ja hydraulisch getrennt. Ich wüsste nicht wie das den Volumenstrom ist Heizkreis oder Kesselkreis des Vitorondens beeinflussen sollte, wenn es so verrohrt ist wie im Schema. Wenn der Pelletofen kalt ist, stoppt die Pumpe des Pelletofen? >> Hydraulische Weiche einzubauen der Vitorondens braucht keine Weiche, wenn der Rest passt. Die Klappe an der Ladepumpe funktioniert? Test mit der Hand ob da von rechts kälteres Wasser dazu kommt, beim heizen über den Vitorondens Ich würde versuchen die Heizkörperkreis auf 5 oder 10 K Spreizung zu trimmen und mit der Heizkurve runter zu gehen. dann ist die Heizkurve in Richtung der FBH. Parameter 9F auf 0 stellen. Beides hilft, dass dann der Mischer weiter öffnen kann und mehr Volumenstrom im Kessel ist. >> Drehrichtung, sowie korrekte Position des Mischerarms habe ich auch kontrolliert. Sie steht immer auf ca. 3/4 Öffnung. Ist das normal? von der FBH oder von der Rücklaufanhebung? VG
... Mehr anzeigen