Seit der Laufzeitoptimierungsaktion wird über die App ViCare die Rücklauftemperatur der hydraulischen Weiche angezeigt.
Ich stelle fest, dass sich diese Tempertur innerhalb eines Tages fast nicht ändert. Alle anderen angezeigten Temperaturänderungen sind plausibel.
Nachfolgend eine Liste von heute.
Zeit Außen HK-Vorlauf Weiche Rücklauf Weiche Vorlauf Gem. Vorlauf
11:00 4,0 °C 47,0 °C 35,0 °C 55,0 °C 55,0 °C
12:30 6,0 °C 36,0 °C 35,0 °C 36,0 °C 36,0 °C
13:00 6,0 °C 41,5 °C 35,0 °C 42,0 °C 46,0 °C
16:00 6,0 °C 45,0 °C 35,0 °C 47,0 °C 68,0 °C
18:00 4,0 °C 38,0 °C 35,0 °C 38,5 °C 41,0 °C
19:00 3,0 °C 46,5 °C 35,0 °C 39,0 °C 48,5 °C
Da am nächsten Tag eine andere Rücklauftemperatur angezeigt wird, glaube ich nicht, dass der Sensor defekt ist. ich vermute, dass entweder die App nicht den tatsächlichen Wert anzeigt oder die Steuerung den Widerstandswert nicht korrekt auswertet.
Da ich gelernt habe, dass diese Rücklauftemperatur maßgeblich die Laufzeit der BSZ mit beeinflußt, ist dies vielleicht ein Grund, dass die gewünschten Laufzeiten nicht zustande kommen.
Gruß
Loule
... Mehr anzeigen