Hallo, kurze Heizkreise müssen im Verhältnis zu den langen Heizkreisen weniger Durchfluss haben. Also zb. 80m 2,5L und 26m 1L. Hintergrund, kurze Strecken und sehr viel Durchfluss verursachen einen schnellen Durchfluss des warmen Wasser und dieses kommt viel schneller zur Anlage zurück und würde theoretisch ein Abschalten veranlassen da die angestrebte Rücklauftemperatur erreicht ist. Faustregeln gibt es keine, außer je länger pro Takt um so besser. Ich habe bei meiner Wärmepumpe über die letzten drei Jahre eine durchschnittliche Laufzeit von 90min (Sommer wie Winter). Braunes Wasser hat einen Grund, hast du Heizkörper und oder Verschraubungen und Bögen aus Gusseisen im System? In meinem System gibt es einen Schlammabscheider mit Magneten. Sonnige Grüße Thilo