Moin, die errechneten Werte aus deiner Heizkreisverteiler Liste ergeben ca. 20l/min, wenn du das dann mal 60 nimmst kommst du auf ungefähr 1200l/h. Da fehlen im Grunde genommen nicht mehr viele Liter. Also Durchfluss jeweils um 0,5 erhöhen und schauen was passiert. Wie Michael schon richtig angemerkt hat, die Sekundärpumpe auf 100% stellen. Wenn dir das zu laut ist, aus hydraulischen Gründen oder so, dann reduzier etwas. Meine steht auf 85%. Zusätzlich habe ich noch ein takten der Sekundärpumpe einprogrammiert. Dazu gibt es geteilte Meinungen. Meine Anlage kommt aber gut damit zurecht und in der Übergangszeit wird nicht so viel unnütz Wasser durch den Sekundärkreis geschickt wenn nicht erwärmt wird. Das kannst du später mal ausprobieren. Du solltest aber die 1400l immer gewährleisten, also dann auch alle Stellantriebe abbauen oder die Einzelraumregelung abschalten. Frage 2: Kampa 😉, ich hab auch Alles und 'ne Menge Erfahrung gemacht. Wenn du immer Durchfluss gewährleisten kannst, dann kannst du das Überstromventil auch auf 500 oder ähnliches stellen, so wie bei mir. So sieht's heute bei mir aus, -4 Grad, kein Wind leider keine Sonne. Sonnige Grüße Thilo