@Yoshi84 "natürlich kenne ich die "tatsächliche Heizlast des Gebäudes" nicht. Ich kenne sie genauso wenig wie der Besitzer der Anlage, der HB, der VM-Ingenieur oder du." Natürlich ist die Heizlast des Gebäudes bekannt, hast du die Berechnung von Viessmann immer noch nicht gelesen! Es sind sage und schreibe 5,63 KW bei (laut Viessmann-Dokument) -12 Grad. Wir sind hier im Neubau, da wird nichts geschätzt geraten oder gewürfelt, da zählen allein nur Fakten und Zahlen. "Außerdem findet das VM-Argument der korrekten/ausreichenden Dimensionierung bei -9 Grad Außentemperatur hier im Thread keine Berücksichtigung" Laut Viessmann Dokument wurden -12 Grad bei der Berechnung herangezogen. Das ist ja schon mal Falsch und die berechnete Anlagengröße entspricht in keiner Weise der Grundlage des Planungshandbuches. "Du kannst doch nicht so stark unter den Wert der Heizlastberechnung heruntergehen und dann am Ende in einer kalten Bude sitzen.." Laut Planungshandbuch soll sogar unterhalb der maximalen Heizlast ausgewählt werden! Ob nun 80 oder 85%, so genau passt es kaum aber auf keinen Fall 100% mehr! Und für die paar Tage oder Stunden wo es mal knackig kalt wird gibt es immer noch den Elektro-Durchlauf-Erhitzer. "Aber was sind eure Alternativen?" Eine perfekt zur Gebäudeheizlast passend ausgelegte Anlage, die den größten Teil des Jahres nicht taktet, nicht zu viel Strom verbraucht und nur ab und zu vom Elektro-Durchlauf-Erhitzer unterstützt werden muss. Sonniger Gruß