Die 0-10 Volt Anforderung ist eigentlich für Konstantregelungen gedacht. Wenn der Kessel über die externe Regelung gefahren werden soll, muss die witterungsgeführte Regelung am Kessel auf den geringsten Wert (Neigung 0,2 Niveau -20). Bei Codierung 04:1 richtet sich die Brennermindestpausenzeit nach Belastung des Kessels. Diese variiert in einem Bereich von 0-15 Minuten. Ist die Adresse 04 auf den Wert 0 eingestellt, beträgt die Brennermindestpausenzeit 1 Minute. Damit das System deinen Anforderungen entsprechend eingestellt werden kann, solltest du deinen Fachbetrieb kontaktieren. Sinnvoll wäre es hier sicher auch, wenn einer unserer Techniker unterstützt. Da wir als Hersteller aber nicht in der Handwerksrolle eingetragen sind, ist es uns untersagt, direkt bei dir tätig zu werden. Solltest du eine Prüfung vor Ort wünschen, wende dich bitte an deinen Fachbetrieb. Dieser kann den Einsatz in unserem Service-Center in Auftrag geben. Sobald dieser angelegt ist, melden sich die zuständigen Kollegen zwecks Terminabsprache. Beste Grüße °ja