Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

warmwasser Vitocall 300A Hilfe!!!!

es sind mittlerweile 2 Jahre rum in meinem Haus und ich bekomme es einfach nicht sauf die Kette mit dem warmwasser.In den 2 Jahren kam kein heißes Wasser immer nur lauwarm...

was soll ich tun....??

zirkulationspumpe läuft ---aber bis etwas halbwegs gescheites aus dem Hahn kommt sind 20 liter raus..

ww eingestellt auf 49C

 

Was macht sinn?

ww auf 24h zu stellen ?

oder nur 2 schalteiten am tag mit jeweils 2 std laufdauer zu programmieren?

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Matthias,

wie wäre es, wenn wir einfach ein längeres Zeitfenster zur Warmwasserbereitung auswählen? Die Wärmepumpe macht pro Tag in einem ca. 4 Stunden-Fenster Warmwasser und die Zirkulation ist wesentlich länger aktiv. Dass der Speicher irgendwann durchmischt ist und an den Zapfstellen nur noch lauwarmes Wasser ankommt, ist doch logisch.

Beste Grüße, °ch

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

11 ANTWORTEN 11

Wann schaltet die Zirkulationspumpe überhaupt ?  Wird die Zirkulationsleitung warm ?

Und wie lang ist überhaupt die Warmwasserstrecke bis zur Entnahmestelle ?

ich würde gerne bilder dazu hochladen geht das irgendwie?
Über einen Bilderupload, dessen generierten Link du hier reinstellst.

Hallo Matthias,

wie wäre es, wenn wir einfach ein längeres Zeitfenster zur Warmwasserbereitung auswählen? Die Wärmepumpe macht pro Tag in einem ca. 4 Stunden-Fenster Warmwasser und die Zirkulation ist wesentlich länger aktiv. Dass der Speicher irgendwann durchmischt ist und an den Zapfstellen nur noch lauwarmes Wasser ankommt, ist doch logisch.

Beste Grüße, °ch

Ich würde hier Chris zustimmen. Wobei man hier noch weiter experimentiren kann, indem man z:B. die Zirkulation mit der WW-Bereitung abgleicht.
Moin. Die Laufzeit der Zirkulationspumpe ist im Vergleich zu Deiner Warmwasserbereitung zu hoch angesetzt. Du hast ca. 4,25h in den Du Warmwasser erzeugst und im Vergleich dazu knapp 20h in den Du das Wasser im Kreis rumschiebst. Je nach Verteilnetz und Dämmung kühlst Du den Speicher auf Dauer wieder runter. Die Zirkulation sollte zu Deinen Stosszeiten kontinuierlich durchlaufen sagen wir mal von 4-8 Uhr, von 10-12 Uhr und dann von 16-20 Uhr. Die Warmwasseerzeugung würde ich durchgängig machen. Warum auch immer nur in 2 Blöcken? Du brauchst mehr Energie um den Speicher immer wieder von lauwarm auf 50-55°C hochzuheizen als wenn Du ihn kontinuierlich auf Temperatur hällst. Es sei denn er ist so schlecht gedämmt. Gruß
vielen dank für eure antworten....das ist sehr lieb von euch.
ich brauche hilfe und bin fest von überzeugt dass wir das hinbekommen.
ich habe meine ww bereitung jetzt auf dauerbetrieb gestellt bis auf nachts von 23.00-4.00 Uhr

Zum Verbrauch
mein Verbrauch liegt täglich bei 32-36kw/h
was ich relativ viel empfinde oder täusche ich mich da?

beheizte wohnfläche sind 200qm
12er dämmung 24 mauerwerk

von meinem ww werde ich morgen berichten ob sich was getan hat über den verbrauch am heutigen tag

Hallo Matthias,

wir haben ebenfalls eine Vitocall 300 A.

Zu deiner Bemerkung, dass die Zirkulationspumpe läuft, aber trotzdem nach ca. 20 Litern nur lauwarmes Wasser kommt hier ev. noch eine Idee.

 

Wir hatte ein ähnliches Problem, jedoch ist unser Warmwasser so eingestellt, dass es Ganztägig produziert wird – ohne Schaltzeiten.

 

Warmwasser war immer auf 45 Grad eingestellt jedoch waren es nur gefühlte 38 Grad.

 

Ursache für nur lauwarmes Warmwasser:

 

Zwischen Speicher (Vitocell 100 B) und Zirkulationspumpe fehlte anfangs eine Art Rückschlagsklappe.

Fehlt die Rückschlagklappe oder ist defekt (schließt nicht mehr richtig) nimmst du eventuell Warmwasser aus dem mittleren Drittel des Speichers, wo das Wasser „kühler“ ist und nicht deine 49 Grad aus dem oberen Drittel.

Es gibt auch Zirkulationspumpen in denen diese Klappe schon intrigiert ist, schau einfach nach.

Als weiteres Problem könnte ich mir zusätzlich vorstellen, dass die Zirkulationspumpe fest ist.

 

Wie REM schreibt würde ich die Taktung der Zirkulationspumpe an eure Lebensgewohnheiten anpassen. Wir haben Sie nur morgens zwischen 4 Uhr und 7 Uhr an, damit immer gleich Warmwasser aus den Hähnen kommt, da wir nicht alle gemeinsam aufstehen.

Frage: wird deine Zirkulationspumpe über die Reglung der Heizung gesteuert oder nutzt du eine separate Zeitschaltuhr?

 

Gruß

guten Abend

vielen dank für eure zeit und ratschlage.
warmwasseer Problem hat sich sehr gut verändert
tatsächlich habe ich einen super Effekt durch Umstellung auf Dauerbetrieb ww erzielt.
jetzt ist es auch an der z.pumpe warm und das Wasser ist sofort da.

danke!!!!

wenn mir jetzt noch jemanden verraten könnte wie ich vom allgemeinen verbrauch kw/h runterkomme tipps usw dann ist alles perfekt..
Hallo Matthias,

den Energieverbrauch kannst du senken, indem du deine Systemtemperaturen und ggf. die Zeiten für die Zirkulationspumpe anpasst. Heizkennlinie, Niveau so weit senken wie möglich, Warmwassertemperatur senken soweit erträglich usw.

Beste Grüße, °ch
Top-Lösungsautoren