unerklärlicher 1 phasiger Verbrauch 1,5kW bei Temperaturen unter -8°

Hallo zusammen

Sole/Wasser-Wärmepumpe Viessmann Vitocal 300-G

BWC 301.C12, Vitotronic 200 (WO1C)
Heizstab über Sicherung deaktiviert

 

WP zieht bei immer bei tiefen Aussentemperaturen unter -8°C auf Phase L2 ca 1,5kW Mehrleistung sieh Bild. Dabei ist es egal ob der Verdichter gerade läuft oder nicht.
woran kann das liegen?
Man kann keine Veränderungen bei den Temperaturen im Sole, Kälte oder Heizkreis sehen

mibr85_0-1768091591874.png

 



Grüße Micha

Solewärmepumpe: Vitocal 300-G BWC301.C12
Tiefenbohrung: 3x70m
Pufferspeicher: Vitocell 120-E (950l)
Frischwasserstation: Vitotrans 353
Natural Cooling Box
11 ANTWORTEN 11

Hallo mibr85,

 

ist das eine Aufzeichnung vom letzten Jahr?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Ja aber dieses Jahr ist bei unter -7° Außentemperatur das gleiche passiert. 

Grüße Micha

Solewärmepumpe: Vitocal 300-G BWC301.C12
Tiefenbohrung: 3x70m
Pufferspeicher: Vitocell 120-E (950l)
Frischwasserstation: Vitotrans 353
Natural Cooling Box

Zeig mir mal eine Übersicht, wo dies in den letzten 2 Wochen passiert ist. Dann kann ich es mit meinen Daten vergleichen. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

anbei zwei bilder vom angegebenen Zeitraum oben rechts in der ecke.
Elche daten meinst du? die ihr über die Clöoudanbindurng sehen könnt?
Mich würde mal interessieren was ihr alles seht für daten.

Grüße Micha

Solewärmepumpe: Vitocal 300-G BWC301.C12
Tiefenbohrung: 3x70m
Pufferspeicher: Vitocell 120-E (950l)
Frischwasserstation: Vitotrans 353
Natural Cooling Box
Bildschirmfoto 2026-01-20 um 19.35.27.png
Bildschirmfoto 2026-01-20 um 19.34.37.png

Kannst du mir mitteilen, wie du das misst bzw. aus welchen Daten die Auzeichnungen stammen. Hängt dort ggf. eine Zusatzheizung mit dran, die ab der Grenze auf einer Phase in der ersten Stufe läuft?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Die Leistung wird mit einem Modbuszähler gemessen, an diesem Zähler hängt ausschliesslich die Vitocal 300G Sole Wärmepumpe (Kompressor 3phasig, Heizstab 3phasig und Steuerung 1phasig), an diese angeschlossen ist ein Vitotrans 353 PBMA zur Warmwasserbereitung.
dieser Verbrauch tritt nur bei Temperaturen unter -7°C auf

Der Heizstab der Wärmepumpe ist über eine Sicherung abgeschaltet kann also nicht zu diesem Verbrauch beitragen.
Gibt es in der WP noch andere Zusatzheizungen (Kompressorsumpfheizung?)die bei tiefen temperaturen zugeschaltet werden?
Alle aufgezeichneten Temperaturen vom Heizkreis und vom Kältekreis verändern sich während diesem Verbrauch nicht.

 

Grüße Micha

Solewärmepumpe: Vitocal 300-G BWC301.C12
Tiefenbohrung: 3x70m
Pufferspeicher: Vitocell 120-E (950l)
Frischwasserstation: Vitotrans 353
Natural Cooling Box

Danke, ich gebe es einmal zur Prüfung weiter, was die Ursache dafür sein kann. Bis ich hierzu eine Rückinfo habe, kann es unter Umständen eine weile dauern. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Heute Nacht ist es wieder aufgetreten

Grüße Micha

Solewärmepumpe: Vitocal 300-G BWC301.C12
Tiefenbohrung: 3x70m
Pufferspeicher: Vitocell 120-E (950l)
Frischwasserstation: Vitotrans 353
Natural Cooling Box
Bildschirmfoto 2026-01-22 um 20.38.44.png

Bisher habe ich keine Antwort dazu bekommen, ich persönlich vermute aber, dass es der Crankcase Heater zur Verdichterölvorwärmung sein könnte. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Dann hättet ihr aber eine  fehlerhafte Angabe im ErP-Datenblatt 😯

 

https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VEP/5593030VEP0000...

 

Kurbelgehäuse.PNG

@qwert089: Ich weiß, dass die Leistung dafür viel zu hoch ist. Nicht falsch verstehen oder falsche Schlüsse ziehen, dass ist meine Vermutung gewesen und keine offizielle Aussage. Ich wüsste halt nicht, was sonst noch Strom auf einer Phase ziehen sollte. Was es genau ist, kann ich dementsprechend nicht sagen. Ich mach das hier auch schon eine ganze Weile, aber eine solche Anfrgae habe ich bisher noch nicht gehabt. 

 

@mibr85: Wenn ein Defekt des Zähler sausgeschlossen werden kann, empfehle ich, hier über deinen Fachbetrieb eine Überprüfung vor Ort vornehmen zu lassen. Dieser soll sich dazu an unseren Technischen Dienst wenden. 

 

Viele Grüße
Flo