Leider hab ich immer wieder Probleme mit der Wärmepumpe,
A9 und C9 wird angezeigt dann steigt Sie aus und zeigt Störung an,
was kann das sein ? die Sekundär Pumpe wurde gewechselt da die ein Leck hatte.
Danach jetzt die Fehler läuft ohne Fehler an steigt dann nach einiger Zeit aus?
bitte um Hilfe
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Stefan-Peyer,
die Meldung A9/C9 ist eine Hochdruckstörung. Wenn diese nach dem Pumpentausch aufgetreten ist, kann es sein, dass zum einen die Pumpe nicht korrekt eingestellt wurde oder noch Luft im System vorhanden ist. Das sollte dein Fachbetrieb nochmal entsprechend prüfen.
Beste Grüße, °ch
Hallo Stefan-Peyer,
die Meldung A9/C9 ist eine Hochdruckstörung. Wenn diese nach dem Pumpentausch aufgetreten ist, kann es sein, dass zum einen die Pumpe nicht korrekt eingestellt wurde oder noch Luft im System vorhanden ist. Das sollte dein Fachbetrieb nochmal entsprechend prüfen.
Beste Grüße, °ch