Hallo zusammen,
Im letzten Jahr habe ich ein Haus mit folgenden Eckdaten saniert.
Fertighaus der Firma Allkauf
Freistehend
Bungalow
Baujahr 1996
Vollunterkellert (außer Gasbetonmauerwerk aber keine Dämmung)
Keller komplett mit Heizkörper (alt und dünn)
Erdgeschoss
Außenwände mit Holzrahmenkonstruktion und nachträglicher EInblasdämmung (6cm)
Fenster neu und 3-fach verglast
Erdgeschossdecke mit 120mm Mineralwolle gedämmt
Der Heizungsbauer hat uns am eine Vitocal 200s AWB-E-AC 201.D16 mit entsprechender Außeneinheit und einem Speicher Boilernova WBD 300/80 eingebaut, die am 11.10.23 in Betrieb ging.
Aufgrund der zwei Etagen und der zwei verschiedenen Betriebsarten gibt es 2 Heizkreise:
Heizkreis 1 - Keller ca. 90qm (Radiatoren) (Niveau 1.0, Neigung 0,4)
Heizkreis 2 - Erdgeschoss 110qm Fussbodenheizung (Niveau 1,0, Neigung 0,4)
Die Einstellungen zu den Heizkurven habe ich immer auf Basis der Raumtemperatur (21Grad) und der Empfehlungen von einem „Handbuch“ gewählt, was ich in einem anderen Thread gefunden habe.
Dem Bild unten könnt ihr die aktuelle RL- und VL-Temperaturen entnehmen.
2 Sachen fallen mir aktuell auf bzw. stören mich.
Können die vielen Taktungen an der aktuellen Jahreszeit liegen? Ich weiß, dass man viel Zeit und meistens eine ganze Heizperiode braucht, um die richtigen Einstellungen zu finden. Die Taktungen machen mir allerdings schon sorgen. Ich möchte ungern zu schnell einen neuen Verdichter einbauen müssen.
Ich wäre euch sehr um Hilfe/Ratschläge/Tipps dankbar. Ich bin noch ganz neu in der Thematik, aber sehr gewillt mich da reinzufuchsen.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Update (falls jemand mitliest)
Bei mir kam raus, dass die Platine in der Wärmepumpe fehlerhaft ist und deswegen immer (ohne Grund) die Fehler d6 und AA kamen. Der Kundendienst war vom Heizungsbauer nur schwer zu erreichen, teilte dann aber mit, dass es wohl Probleme mit einer Charge von Platinen gibt. Es wurde eine neue Platine geschickt und vom Heizungsbauer eingebaut. Seitdem läuft alles fehlerfrei.
Update (falls jemand mitliest)
Bei mir kam raus, dass die Platine in der Wärmepumpe fehlerhaft ist und deswegen immer (ohne Grund) die Fehler d6 und AA kamen. Der Kundendienst war vom Heizungsbauer nur schwer zu erreichen, teilte dann aber mit, dass es wohl Probleme mit einer Charge von Platinen gibt. Es wurde eine neue Platine geschickt und vom Heizungsbauer eingebaut. Seitdem läuft alles fehlerfrei.