Hallo,
hab eine frage bezüglich meiner Anlage, meine Heizung wird im normalen Heizbetrieb nicht richtig warm.
(Fehlermeldunghistorie siehe Anhang) kann mir hierbei jemand helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Sascha Dhr
Hallo saschad84,
wie sieht es denn bei der Warmwasserbereitung aus, wird dort die Solltemperatur erreicht? Wenn die Meldung 68 häufig erscheint, sollte der Puffersensor ohmisch überprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden. Sind CA und C1 nur einmalig aufgetreten?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo_Schneider,
das Warmwasser braucht seit geraumer Zeit länger bis es warm ist, aber wenns dann warm ist passts, aber wie gesagt, man muss erst einmal einige Zeit den Hahn offen lassen bis das Wasser warm wird.
Nein, CA und C1 war nur einmalig.
Gruß
Sascha Dreher
OK, wenn das Wasser ausreichend warm ist und nur länger braucht, bis es da ist, dann liegt es sehr wahrscheinlich an der Zirkulationspumpe. Diese sollte einmal geprüft und bei Defekt ausgetauscht werden.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
5 | |
5 |