abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Wo findet man und wie heißt der Parameter für den E-Stab?

Hallo zusammen ✌🏻

Ich benötige mal eine kleine Auskunft.

 

Wo findet man den Parameter des E-Stabs der Vitocal 200-S 10KW für den Heizwasser Pufferspeicher ab einer bestimmten Außentemperatur? 
Wie heißt der Parameter und wo finde ich den?

 

Danke schon mal vorab.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Marco1983,

 

die Bivalenztemperatur des Durchlauferhitzers für die Raumbeheizung kann über den Parameter 790B eingestellt werden.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Marco1983,

 

die Bivalenztemperatur des Durchlauferhitzers für die Raumbeheizung kann über den Parameter 790B eingestellt werden.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Vielen Dank 👌🏻👍🏻

@Flo_Schneider  und @Marco1983 

Auf welchen Wert sollte dieser Parameter stehe

Bei mir auf 500, also dem höchsten Wert.

Gut?

Außeneinheit : AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
Inneneinheit: (...).D16
7733738202180120