Wo finde ich den Motorschutzschalter in der Vitocal 200g?

Habe Fehler C1 E-Netz/Verdichter.

3 Phasen kommen an. 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Kassing,

an deiner Anlage sollte noch geprüft werden, ob ein rechtes Drehfeld vorliegt.

Was passiert nach einem Netzreset?

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
Hallo Kassing,

an deiner Anlage sollte noch geprüft werden, ob ein rechtes Drehfeld vorliegt.

Was passiert nach einem Netzreset?

Viele Grüße
Flo
Nach Netzreset, habe ich die gleiche Fehlermeldung.
Die Anlage lief jetzt ein Jahr Stoerun gsfrei, wie sollte sich da das Drehfeld ändern?
Dies kann auch durch eine Umstellung des Energieversorgers passieren. Deine Wärmepumpe hat keinen Phasenwächter, welcher dies anzeigen würde. Ich empfehle dir, dies durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen.

Viele Grüße
Flo
Es ist ein Phasenwaechter von Baum verbaut, ein dsw 400. Der hat 4 LEDs die 2. Leuchtet permanent, die 3. Blinkt. Hab leider noch kein manual gefunden.
Hi,
Phasendreher würde vom Phasenwaechter angezeigt, wie ja auch von Flo geschrieben.
Phasen getauscht und es läuft.
Danke für die Hilfe.
Wieso der energieversorger mal Phasen tauscht verstehe ich nicht.