abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Wie mit PV Überschuss die 252A19 einschalten

Hallo,

 

mit einem Viessmann Smart Meter könnte die Vitocal 252A19 gesteuert und eingeschaltet werden.

Ist dies das richtige Bauteil?

Viessmann 7973119 E380 CA-1 PV-Energiezähler Smart Meter

Das Ziel ist mit PV Überschuss einen 1000 Liter Vitocell Puffer zu heizen und als Wärmebatterie zu nutzen.

Als Steuerungskabel ist leider nur die NYM Leitung für EVU Kontakt frei und vorhanden.

2 ANTWORTEN 2

Geht an der Frage vorbei, aber als Anregung: 

 

PV Überschuss würde ich immer mit Heizelement im Speicher realisieren.

 

Nachteil: COP1 - ist aber bei großem Überschuss ziemlich egal bei 8 cent Einspeisevergütung.

Müsste man aber relativ betrachten, da man mit Heizer auf ~80 Grad hoch gehen könnte, (mehr Energie speichern) was die WP nicht leistet. 

 

Vorteile:

Verschleißfrei - Betriebsstunden der WP gespart

Den Speicher kannst du auf diese Art  höher erhitzen als mit der WP

Eigenständige unkomplizierte Regelung. 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Der E380CA, nicht E380CA-1, wird mit einem CAN Bus-Kabel verdrahtet. Wenn Du keine Viessmann PV hast benötigst Du zwei Stück.

https://www.viessmann.de/de/loesungen/intelligente-technologie/energy-management.html#verschaltungss...

 

Gruß, peterlaub

Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13
Top-Lösungsautoren